钓鱼翁
发帖时间:2011-11-17 08:28:28 楼主

对格构柱验算,缺少对焊缝的验算,缺少对四根柱之间拉杆验算,缺少整体稳定性验算;

小不点儿
回帖时间:2011-11-26 09:27:28 1楼

规范是调整了,但软件中的“对格构柱验算,缺少对焊缝的验算,缺少对四根柱之间拉杆验算,缺少整体稳定性验算;”还是存在的,这是事实,买只软件也不容易!
西风瘦马
回帖时间:2011-11-23 09:36:31 2楼

据《规范》JGJ187/T-2009第7.3.3条:格构式钢柱的计算长度,取承台厚度中心至格构式钢柱底的长度(据最新消息:此条不合理,否则会造成格构柱入桩长度越长越不利现象,故规范编制组内部已作修改为承台厚度中心至格构式钢柱入土处的长度,待修正版出时,方作调整)。故而,《规范》是以单柱稳定性来保障整体(由四个单柱围成的大格构柱)的稳定性的。
至于焊缝的计算,单柱中的计算均已涉及。请详阅计算书。
新版已升级至2012.

其他类似问题

对格构柱验算,缺少对焊缝的验算,缺少对四根柱之间拉杆验算,缺少整体稳定性验算; ...阅读全文

钓鱼翁 2011-11-17 4167 2

塔吊格构式基础能用钢板与格构柱连接么?问题补充:品茗2011安全计算好像没这方面的,有大虾有这方面的计算书么? ...阅读全文

风流东去 2011-07-19 3470 1

矩形格构式塔吊基础怎么验算塔吊与基础边接的螺栓? ...阅读全文

萎岽 2016-11-09 1999 1

格构柱塔吊基础,格构柱塔吊基础规范 ...阅读全文

奋斗 2022-12-20 1772 1

柱顶水平位移验算,不满足要求,请选择合适格构柱尺寸或加大格构柱抗侧刚度 我要怎么去调? ...阅读全文

2021-01-28 942 2