塔吊格构柱基础

 - 2021-01-28 10:49:39 1307 2

柱顶水平位移验算,不满足要求,请选择合适格构柱尺寸或加大格构柱抗侧刚度    我要怎么去调?

评论列表

云中飞鹤 1楼

就是加宽格构柱啊

2021-01-29 11:08:47 回复
  • 2021-03-01 08:55:21
    我加宽了格构柱还是没有用?格构柱本来是450*450现在加到550*550都没用,而且采用JGJ/T187-2019计算就可以通的过,而采用DB33/T1053-2008就通不过。
逗逗567 2楼

建议你先核实下荷载参数填写是否正确,尤其是水平荷载和倾覆力矩 ,可以向厂家再核实下说明书中的荷载是否为标准值,如果没问题的话可以根据计算书中不通过的位置做相关调整。

2021-01-29 08:43:25 回复
  • 2021-03-01 08:56:25
    我加宽了格构柱还是没有用?格构柱本来是450*450现在加到550*550都没用,而且采用JGJ/T187-2019计算就可以通的过,而采用DB33/T1053-2008就通不过。