12合一中的格构柱塔吊基础
4199
2
安全计算(12合1)中:1、格构柱塔吊基础:Q235钢材:F=215N/MM2;Q345钢材:F=310N/MM2,而计算中取值是F=300N/MM2?这是为什么?2、请教专家格构柱塔吊计算中,为什么会没有缀板及焊缝的计算?
您好,建议你这块参照我们新的塔基软件!里面有相关的计算。
其他类似问题
安全计算(12合1)中:1、格构柱塔吊基础:Q235钢材:F=215N/MM2;Q345钢材:F=310N/MM2,而计算中取值是F=300N/MM2?这是为什么?2、请教专家格构柱塔吊计算中,为什么会没有缀板及焊缝的计算? ...阅读全文
wu 2010-07-15 4199 2
格构柱塔吊基础,格构柱塔吊基础规范 ...阅读全文
奋斗 2022-12-20 1624 1
格构柱塔吊基础里计算没有钢平台的计算,没有四个格构柱撑拉的计算? ...阅读全文
wu 2010-07-15 4624 3
柱顶水平位移验算,不满足要求,请选择合适格构柱尺寸或加大格构柱抗侧刚度 我要怎么去调? ...阅读全文
杜 2021-01-28 904 2
塔吊格构式基础能用钢板与格构柱连接么?问题补充:品茗2011安全计算好像没这方面的,有大虾有这方面的计算书么? ...阅读全文
风流东去 2011-07-19 3431 1