豆豆46
发帖时间:2020-11-08 23:46:42 楼主

双排外脚手架因结构轮廓变化、到三层时搭设的双排脚手架立杆在悬挑的梁板上。但品茗中脚手架对楼盖的影响不能计算悬挑的梁板。怎么办?

云中飞鹤
回帖时间:2020-11-09 09:11:55 1楼

品茗中脚手架对楼盖的影响是按悬浮板计算的-----他不考虑平板和悬挑板,只要回顶计算都一样

其他类似问题

双排外脚手架因结构轮廓变化、到三层时搭设的双排脚手架立杆在悬挑的梁板上。但品茗中脚手架对楼盖的影响不能计算悬挑的梁板。怎么办? ...阅读全文

豆豆46 2020-11-08 842 1

多排悬挑架主梁验算计算书一、基本参数悬挑方式 普通主梁悬挑 主梁间距(mm) 1500主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 压环钢筋压环钢筋直径d(mm) 20 主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm) 2600主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 100 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 1500梁/楼板混凝土强度等级 C30二、荷载布置参数支撑 ...阅读全文

释然 2011-10-31 9097 4

外脚手架外排双立杆,内排单立杆如何计算? ...阅读全文

豆豆395 2021-03-24 991 1

悬挑脚手架与悬挑结构支撑架的立杆纵距不同 软件如何验算 ...阅读全文

豆豆699 2022-03-26 586 1

四排立杆,悬挑脚手架搭设高度21.5m,立杆纵距为1.5m,立杆距建筑物边缘依次为0.2m、0.5m、1.1m、1.9m,步距1.8m ...阅读全文

就是你 2018-12-03 2926 2