抗滑桩做低应变应检测多少根?
1162
2
请问抗滑桩做低应变检测的检测数量哪个规范有提到?谢谢!
默然-2019-08-14 12:12:03回复
谢谢!
低应变检测要检测全部工程桩,高应变检测的范围是全部工程量的10%随机抽检。《建筑基桩检测技术规范》第3.3检测数量一节有明确的规定。
默然-2019-08-14 12:11:47回复
非常感谢
其他类似问题
请问抗滑桩做低应变检测的检测数量哪个规范有提到?谢谢! ...阅读全文
默然- 2019-08-01 1162 2
钢筋拉拔试验多少根钢筋做一组 ...阅读全文
豆豆719 2016-06-20 22294 4
软件没有,没有调整的选项。除非加加宽,但是图纸设计的梁宽只有200~~~~~ ...阅读全文
喵 2015-11-30 4360 2
水泥送检应检测什么项目?另外,送检12kg,是不是袋装每200/散装每500中取12kg?有没有400kg/1000kg作为一个检验批送检过的? ...阅读全文
小虾条 2018-08-31 2191 1
求一份抗滑桩施工检查记录填写范例 要填得比较详细的那种谢谢 ...阅读全文
nian 2015-09-26 2558 2