WANGWC
发帖时间:2018-01-29 18:44:44 楼主

外墙保温是按面积来的吗,500-1000平方是一个检验批吗,然后一组保温同条件试块。?158000平方做十份检验批够不够?

云中飞鹤
回帖时间:2018-01-30 08:36:05 1楼

墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定:

1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2

面积划分为一个检验批,不足500m2 也为一个检验批。

2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。

思绪飘了好远
回帖时间:2018-01-29 20:58:10 2楼

这个不好说,毕竟还是按规范划分来比较稳妥。
思绪飘了好远
回帖时间:2018-01-29 20:45:14 3楼

500-1000内划分一个检验批,如果是15800m2就需要划分16个检验批。
  • WANGWC2018-01-29 20:54:17回复

    那他们叫我少做点,有没有关系啊 那他们叫我少做点,有没有关系啊

明朗的天
回帖时间:2018-01-29 19:16:07 4楼

你这是一栋楼的面积么?

其他类似问题

外墙内保温 检验批的划分是按外墙算平方还是按内墙算间呢?...阅读全文

豆豆55 2022-04-22 727 1

外墙保温是按面积来的吗,500-1000平方是一个检验批吗,然后一组保温同条件试块。?158000平方做十份检验批够不够?...阅读全文

WANGWC 2018-01-29 5286 4

外墙保温 检验批容量 怎么填写...阅读全文

豆豆498 2015-07-16 5111 2

外墙保温检验批容量怎么分...阅读全文

豆豆498 2015-07-16 7086 3

外墙:填充墙部分采用蒸压加气混凝土自保温砌块(A级),热桥部分(梁、柱、构造柱)采用外贴发泡陶瓷保温板(A级)。问题:1.出节能检验批的时候要分成两种出吗?主要是填充墙在砌体结构部分已经出过检验批了,保温板这块是在抹灰之后做的。2.如果出两个检验批,自保温砌块日期是按当时砌墙的日期吗?然后保温板是按保温板施工的日期?望指导。最好可以说详细一点,很疑惑。...阅读全文

时间再流我们再走 2018-03-20 3146 3