凡人
发帖时间:2017-06-11 10:31:12 楼主

同样的参数在脚手架上面计算能通过,到斜道计算的时候老是提示不满足要减少纵横向间距,现场都是用单立杆做的用品茗算一定要双立杆才能算的出,单立杆5跑就验算不过了


月落
回帖时间:2017-06-12 22:22:59 1楼

斜道跟脚手架在受力计算方面并不完全相同,建议调整下每步的高度、双扣件、双立杆、纵横距等,5跑按3米一跑也有15米了,还是比较高的了

其他类似问题

同样的参数在脚手架上面计算能通过,到斜道计算的时候老是提示不满足要减少纵横向间距,现场都是用单立杆做的用品茗算一定要双立杆才能算的出,单立杆5跑就验算不过了 ...阅读全文

凡人 2017-06-11 1898 1

型钢悬挑防护棚计算书??? 计算依据:??? 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011??? 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012??? 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003?一、基本参数悬挑防护棚类型 单层悬挑防护棚 防护栏高度h1(mm) 1500 主梁上是否设置悬挑脚手架 否 主梁间距La(mm) 4000 纵向次梁间距Lb(mm) ...阅读全文

shiyoujun 2017-06-16 3450 1

梁模板(扣件式,梁板立柱共用)计算书中提示不满足要求,请设置连墙件,或者抱箍,结论验算不通过。 ...阅读全文

缘来如此 2018-08-22 1941 3

用品茗安全计算软件2014,将塔吊使用说明书中的数值填入后,计算结果偏心距不满足要求,要放大基础底面积,是不是说明书中的倾覆力矩值太大的原因 ...阅读全文

爱的呼唤 2015-10-16 14242 3

框架柱高度约13.5米,浇筑时搭设施工脚手架想用移动操作平台模块计算,将操作平台同已浇筑并达到强度的框架梁抱箍,现在算出来是 结果抗倾覆验算,不满足要求,请增加稳固措施! 请问各位这个情况如何处理 ...阅读全文

凡人 2016-11-28 6120 1