脚手架抗倾覆验算不满足

凡人 - 2016-11-28 11:07:02 6503 1

框架柱高度约13.5米,浇筑时搭设施工脚手架想用移动操作平台模块计算,将操作平台同已浇筑并达到强度的框架梁抱箍,现在算出来是 结果抗倾覆验算,不满足要求,请增加稳固措施!  请问各位这个情况如何处理

评论列表

mya 1楼

你脚手架是只作为操作平台,还是作为支撑?如果作为操作平台,你用的是扣件式搭设的吧,地下应该没有轮子吧,不能按移动式操作平台

2016-11-29 09:12:44 回复
  • 凡人
    2016-11-30 11:06:19
    操作平台 想设计成可移动式的