罗罗
发帖时间:2015-08-31 08:07:44 楼主

连墙件截面面积Ac(mm2)只能算一根钢管的截面积吗?

我连墙件不满足要求,如果重抱柱部分引出两根钢管能算双倍力吗?

云中飞鹤
回帖时间:2015-09-01 16:16:45 1楼

连墙件截面面积Ac(mm2)只能算一根钢管的截面积吗?是的

我连墙件不满足要求,如果重抱柱部分引出两根钢管能算双倍力吗?不允许的

因为你的柱距根本没法满足连墙件布置的要求的

  • 罗罗2015-09-01 16:47:32回复

    柱距根本没法满足连墙件布置的要求是什么意思?

  • 云中飞鹤2015-09-02 07:49:42回复

    一般情况下脚手架最大的跨距为3跨,也就是4.5m左右,框架结构中柱距小于4.5的有多少?

吃肉
回帖时间:2015-08-31 16:10:45 2楼

已经在另一个问题中回复您了。
  • 吃肉2015-08-31 16:12:02回复

    这种情况一般出现于你采用扣件连接时,所遇到的抗滑移承载力算不过去的情况,它跟你采用扣件的连接方式,架体高度H,单根连墙件迎风面积Aw,等有关,连墙件轴向力设计值Nl=Nlw+N0,?Nlw为风荷载作用产生的轴向力设计值;N0为连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力。(JGJ130-2011规定:对于单排架取2kN,双排架取3kN。)Nlw=1.4×Aw×Wk,扣件抗滑移承承载力验算Nl=1.4×Aw×Wk+N0。

其他类似问题

连墙件截面面积Ac(mm2)只能算一根钢管的截面积吗? 我连墙件不满足要求,如果重抱柱部分引出两根钢管能算双倍力吗? ...阅读全文

罗罗 2015-08-31 6774 2

外架计算软件升级后,15米高落地双排架两步两跨居然要用双扣件,否则连墙件验算不合格扣件式脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、脚手架 ...阅读全文

111111 2014-09-28 4257 2

你好连墙件计算长度是怎么回事?还有连墙件用钢管连接其截面积是怎么算 ...阅读全文

安徽瑞安 2012-04-18 6173 2

品茗模板计算中怎样设置连墙件或者设置钢管抱箍等加固措施! ...阅读全文

永不言弃 2019-12-28 5500 3

连墙件的设置是两步两跨,层高是3.0米,步距1.8米,超出楼面怎样设置,且不能距离主接点大于300mm,又不能抱柱? ...阅读全文

侃侃 2010-07-14 5101 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭