连墙件计算

111111 - 2014-09-28 09:50:55 4729 2

外架计算软件升级后,15米高落地双排架两步两跨居然要用双扣件,否则连墙件验算不合格
扣件式脚手架计算书
计算依据:
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
4、《钢结构设计规范》GB50017-2003
一、脚手架参数
脚手架设计类型 结构脚手架 脚手板设计荷载(kN/m2) 3
同时施工作业层数 1 卸荷设置 无
脚手架搭设方式 双排脚手架 脚手架钢管类型 Φ48×2.75
脚手架架体高度H(m) 15 脚手架沿纵向搭设长度L(m) 100
立杆步距h(m) 1.5 立杆纵距或跨距la(m) 1.5
立杆横距lb(m) 0.8 横向水平杆计算外伸长度a1(m) 0.15
内立杆离建筑物距离a(m) 0.2 双立杆计算方法 不设置双立杆

评论列表

小子 1楼

我也觉得奇怪,为什么不能通过计算。

2022-07-31 19:12:04 回复
Ivan 2楼

你看下是不是风压高度变化系数没有设置好,软件默认连墙件高度48m,你要把它改成15m,而且落地脚手架的话单立杆稳定性风荷载计算高度要改成5m

2014-09-28 09:56:03 回复

发表回复