外架计算软件升级后,15米高落地双排架两步两跨居然要用双扣件,否则连墙件验算不合格
扣件式脚手架计算书
计算依据:
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
4、《钢结构设计规范》GB50017-2003
一、脚手架参数
脚手架设计类型 结构脚手架 脚手板设计荷载(kN/m2) 3
同时施工作业层数 1 卸荷设置 无
脚手架搭设方式 双排脚手架 脚手架钢管类型 Φ48×2.75
脚手架架体高度H(m) 15 脚手架沿纵向搭设长度L(m) 100
立杆步距h(m) 1.5 立杆纵距或跨距la(m) 1.5
立杆横距lb(m) 0.8 横向水平杆计算外伸长度a1(m) 0.15
内立杆离建筑物距离a(m) 0.2 双立杆计算方法 不设置双立杆