请问下 2012的悬挑脚手架计算软件外挑长度不从建筑物边缘算起了啊?
3989
3
请问下 2012的悬挑脚手架计算软件外挑长度不从建筑物边缘算起了啊?如果从外边缘算起有什么不合理的嘛!
其他类似问题
请问下 2012的悬挑脚手架计算软件外挑长度不从建筑物边缘算起了啊?如果从外边缘算起有什么不合理的嘛! ...阅读全文
shenya 2012-03-05 3989 3
多排悬挑架主梁验算计算书一、基本参数悬挑方式 普通主梁悬挑 主梁间距(mm) 1500主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 压环钢筋压环钢筋直径d(mm) 20 主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm) 2600主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 100 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 1500梁/楼板混凝土强度等级 C30二、荷载布置参数支撑 ...阅读全文
释然 2011-10-31 9097 4
请问普通型钢悬挑外脚手架可否进行下部楼板受力计算? 软件里我只看到落地式钢管脚手架在楼板上对楼板的受力计算。 ...阅读全文
高佬 2013-11-01 3248 1
高层建筑往往存在2~3道悬挑外脚手架,软件能否一块进行验算?建筑楼层有时会有些突出造型,比方说排栅有些是离墙20CM,有些为避让造型要离墙80CM,那样的话我该怎么计算? ...阅读全文
高佬 2013-11-01 3215 1
悬挑脚手架验算中主梁与建筑物连接方式有四种:焊接、平铺在楼板上、预埋、锚固螺栓连接,有何区别?图示,工字钢两端都支撑在梁上,锚固点设置方式为U型锚固螺栓(可拆卸重复使用),主梁与建筑物连接方式选预埋还是锚固螺栓连接?外侧为悬挑脚手架,空洞内侧为防护架,如何选择计算模块? ...阅读全文
lenvis1984 2016-03-03 4045 1