在建筑施工中,施工降排水计算需遵循相关规范,以确保工程顺利进行。常用规范有《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120)、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T 111) 等。
比如集水明排,排水沟流量依\(Q = vA\)算,v由曼宁公式得出,据此确定尺寸,一般净截面不小于 300×500mm,纵坡不小于 0.3%。集水井容积不小于水泵 5 - 10min 抽水量,常用尺寸 1000×800×1000mm。
井点降水计算,像轻型井点,无压完整井涌水量用裘布依公式\(Q=1.366K\frac{(2H - s)s}{\lg R - \lg r_0}\)?,依此确定井点管数量与井距,井距一般取 0.8m、1.2m 等。管井井点,单井出水量\(Q = 120\pi r_s l\sqrt[3]{k}\)?,再确定管井数量。
若想更高效完成这些复杂计算,可选用品茗云安全计算软件。它能快速准确处理各类施工降排水计算,内置丰富规范模板,只需输入工程参数,就能自动生成详细计算书,大大节省人力与时间,提高工作效率与计算准确性 。