雲帆远航 2020-11-23 967 1
悬挑架,阳台为悬挑,规范不参与受力计算,所以转角处该处工字钢外挑长度有3m长,内部锚固长度为1m,最外部必须增加一条钢丝绳斜拉参与计算。 现在问题是一般现场施工布置一根19.5的钢丝绳斜拉最外端就可以了。但是我布置了两根钢丝绳 都计算不通过。这个计算不通过是不是可以直接忽视?该怎么和监理解释?...阅读全文
豆豆689 2017-01-11 6947 1
主楼机房层90多米高有个造型板,外出主体结构大约2.2米(板厚120,边梁200*400),方案是用外挑工字钢上面搭设支模架,怎么用品茗安全计算工字钢是否能达到要求。...阅读全文
豆豆417 2020-07-26 1051 2
8.4m的悬挑工字钢支模架,验算主梁要采用搁置主梁验算还是采用多排悬挑架主梁验算?主梁锚固点部位梁板配筋验算是必须计算的吗,边梁配筋验算总是不符合要求该怎样处理?...阅读全文
豆豆708 2020-09-18 1853 2
工字钢悬挑脚手架(阳角B)锚固长度是否一定要按1.25倍悬挑长度布置?问题是采用1.25倍布置计算老提示1号工字钢钢丝绳不符,需加大型号,不按1.25倍布置反而能通过,各位大神请问这是什么原因?...阅读全文
西西 2018-05-25 4703 2