电梯安装悬挂装置、随行电缆、补偿装置检验批质量验收记录示例及说明
1412
0
电梯安装悬挂装置、随行电缆、补偿装置检验批质量验收记录表格示例——
电梯安装悬挂装置、随行电缆、补偿装置检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)
【条文摘录】
摘录一:
4.9悬挂装置、随行电缆、补偿装置
主控项目
4.9.1绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。 4.9.2钢丝绳严禁有死弯。 4.9.3当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,为此装设的电气安全开关应动作可靠。 4.9.4随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。
4.9.1绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。
4.9.2钢丝绳严禁有死弯。
4.9.3当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,为此装设的电气安全开关应动作可靠。
4.9.4随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。
一般项目
4.9.5每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于5%。 4.9.6随行电缆的安装应符合下列规定: 1.随行电缆端部应固定可靠。 2.随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。 4.9.7补偿绳、链、缆等补偿装置的端部应固定可靠。 4.9.8对补偿绳的张紧轮,验证补偿绳张紧的电气安全开关应动作可靠。张紧轮应安装防护装置。
4.9.5每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于5%。
4.9.6随行电缆的安装应符合下列规定:
1.随行电缆端部应固定可靠。
2.随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。
4.9.7补偿绳、链、缆等补偿装置的端部应固定可靠。
4.9.8对补偿绳的张紧轮,验证补偿绳张紧的电气安全开关应动作可靠。张紧轮应安装防护装置。
摘录二:
7.0.1分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合合格质量规定。可按附录C表C记录。 2应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
7.0.1分项工程质量验收合格应符合下列规定:
1各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合合格质量规定。可按附录C表C记录。 2应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
1各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合合格质量规定。可按附录C表C记录。
2应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
其他类似问题
电梯安装悬挂装置、随行电缆、补偿装置检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装悬挂装置、随行电缆、补偿装置检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.9悬挂装置、随行电缆、补偿装置 主控项目 4.9.1绳头组合必须安全可靠,且每个绳 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 1412 0
施工小茗 2018-08-08 1485 0
各位亲,问个事情,电梯工程的悬挂装置、随行电缆、补偿装置是做在同一张检验批里面的,那这到底算3个分项工程还是算一个分项工程呢。 分部工程验收表可以把这三个放在一起做一个分项工程吗?求指教! ...阅读全文
砾年截泠 2015-09-08 2433 2
电梯安装电气装置检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装电气装置检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.10电气装置 主控项目 4.10.1电气设备接地必须符合下列规定: 1.所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 1424 0
施工小茗 2018-08-08 1666 0
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取