住宅楼给水系统做完试压和冲洗以后,是必须要做给水通水试验的吗?
4294
4
住宅楼给水系统做完试压和冲洗以后,是必须要做给水通水试验的吗?如果必须做,那么是每户卫生间配水点都要做还是只做给水井道立管就行了?有没有大神懂的回复下,谢谢。
青池2017-06-02 15:22:19回复
你好 我是水电资料新手 能否发一份给排水资料看一下 qq2425719746 你好 我是水电资料新手 能否发一份给排水资料看一下 qq2425719746
寂寞的恶魔2017-05-31 12:17:06回复
谢谢,我们这做法有不同,有写每单元按系统做的,一个系统一个。也有写每单元系统里再分每五层一个做的,弄的很不明白。质监站也没强制要求做,我认识的几个资料员做安装就干脆不做通水,只做试压冲洗的。弄得我到底要不要做也有点犹豫。 谢谢,我们这做法有不同,有写每单元按系统做的,一个系统一个。也有写每单元系统里再分每五层一个做的,弄的很不明白。质监站也没强制要求做,我认识的几个资料员做安装就干脆不做通水,只做试压冲洗的。弄得我到底要不要做也有点犹豫。
资料中做给水系统的通水试验
寂寞的恶魔2017-05-31 10:58:15回复
住宅通水试验是做每单元每户卫生间的给水配水点吗?是做给水系统的1/3配水点吗?填写的配水点名称是写系统立管名称就行了吧?另外问一句,消防管是每层每个消防栓配水点都要做,还是和生活水一样,填写系统立管就行?望答疑,谢谢! 住宅通水试验是做每单元每户卫生间的给水配水点吗?是做给水系统的1/3配水点吗?填写的配水点名称是写系统立管名称就行了吧?另外问一句,消防管是每层每个消防栓配水点都要做,还是和生活水一样,填写系统立管就行?望答疑,谢谢!
寂寞的恶魔2017-05-31 09:17:57回复
我说的是给水通水试验,不是排水通球。 我说的是给水通水试验,不是排水通球。
Better me2017-05-31 10:52:11回复
给水系统必须做通水试验,通水试验是给水系统整个系统做通水试验,而不是只是其中一部分做通水试验 给水系统必须做通水试验,通水试验是给水系统整个系统做通水试验,而不是只是其中一部分做通水试验
寂寞的恶魔2017-05-31 11:01:30回复
规范上是写了必须做,但是没写要全数做还是抽多少做,我看品茗资料样表上有写给水系统的1/3配水点同时开放,加压供水,也有些1/4配水点同时开发,加压供水。这个数量怎么确定? 规范上是写了必须做,但是没写要全数做还是抽多少做,我看品茗资料样表上有写给水系统的1/3配水点同时开放,加压供水,也有些1/4配水点同时开发,加压供水。这个数量怎么确定?
其他类似问题
住宅楼给水系统做完试压和冲洗以后,是必须要做给水通水试验的吗?如果必须做,那么是每户卫生间配水点都要做还是只做给水井道立管就行了?有没有大神懂的回复下,谢谢。...阅读全文
寂寞的恶魔 2017-05-31 4294 4
如果要做,是全做还是抽检?还是主管道上的阀门做,入户阀门不做?...阅读全文
hnfxj 2020-02-02 3688 5
室内给水系统中给水管道及配件安装表格和管道冲洗消毒、试验与调试表格要分开座吗...阅读全文
五星红旗 2017-12-13 1566 1
...阅读全文
王大腕 2017-06-17 2501 0
给水管道系统通水试验记录日期怎么填...阅读全文
豆豆253 2023-02-11 489 1