灬伉俪灬
发帖时间:2016-04-19 08:26:15 楼主

还要哪里要勾选,这样对吗

尽可能详细的描述您的问题,能更快被解答。如:您的软件版本、现场情况、图纸、工程文件等。

。。。。
回帖时间:2017-06-16 15:29:21 1楼

你好 请问你这个实际抽样数量是怎么填的啊 我第一次弄这个不太会填
思绪飘了好远
回帖时间:2016-04-19 12:56:36 2楼

立管垂直度5m以上也选择,进行填写!
云中飞鹤
回帖时间:2016-04-19 08:40:49 3楼

把偏差中的全长偏差写上就全了
  • 灬伉俪灬2016-04-19 09:53:59回复

    横管立管都要写吗 横管立管都要写吗

  • 云中飞鹤2016-04-19 14:33:16回复

    是的横管立管都要写 是的横管立管都要写

其他类似问题

还要哪里要勾选,这样对吗尽可能详细的描述您的问题,能更快被解答。如:您的软件版本、现场情况、图纸、工程文件等。...阅读全文

灬伉俪灬 2016-04-19 2370 3

室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表格示例—— 室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.3 室内消火栓系统安装 主控项目 4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。检验方法:实地试射检查。 一般项目 4.3.2 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。检验方法:观察检查。 4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定: 1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。 3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。 4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 检验方法:观察和尺量检查。...阅读全文

Better me 2018-08-03 5962 0

室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表格示例—— 室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002)【条文摘录】4.3室内消火栓系统安装主控项目4.3.1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。检验方法:实地试射检查。一般项目4.3.2安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。检验方法:观察检查。4.3.3箱式消火栓的安装应符合下列规定:1栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。2栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。3阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。4消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。检验方法:观察和尺量检查。...阅读全文

Better me 2018-08-03 3361 0

室内消火栓给水立管用那检验批做...阅读全文

实习资料 2019-09-11 1139 3

消火栓管道和喷淋管道安装好,资料隐蔽是用给排水隐蔽吗?检验批是室内给水管道及配件还是室内消火栓系统?...阅读全文

时间再流我们再走 2018-04-05 12191 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭