沿高度每隔一根错开搭接
2400
3
沿高度每隔一根错开搭接是什么意思
就是同排钢筋间隔一根上下错开35d(不小于500)有一个接头
豆豆7592015-10-06 15:47:00回复
假如剪力墙为双排的,某一排的一水平分布筋搭接了,那它下面的相邻水平分布筋不能搭接,再下一根水平分布筋才可以搭接且要和开始那排的错开? 假如剪力墙为双排的,某一排的一水平分布筋搭接了,那它下面的相邻水平分布筋不能搭接,再下一根水平分布筋才可以搭接且要和开始那排的错开?
云中飞鹤2015-10-06 17:07:17回复
分布筋错不错开影响不大----最好错开就是了,但竖向筋是要错开的 分布筋错不错开影响不大----最好错开就是了,但竖向筋是要错开的
云中飞鹤2015-10-06 17:30:05回复
假如剪力墙为双排的,某一排的一水平分布筋搭接了,那它下面的相邻水平分布筋不是不能搭接,而是搭接接头中心距错开35d距离就行了 假如剪力墙为双排的,某一排的一水平分布筋搭接了,那它下面的相邻水平分布筋不是不能搭接,而是搭接接头中心距错开35d距离就行了
满足搭接率小于50%的规范要求
其他类似问题
沿高度每隔一根错开搭接是什么意思...阅读全文
豆豆759 2015-10-06 2400 3
脚手架沿纵向搭接长度指什么啊,怎么算。。。材料用量指什么啊...阅读全文
豆豆818 2014-12-29 3145 1
这是钢筋连接检验批中的一个检查项,我想请问下这里说的搭接含搭接焊吗?...阅读全文
默然- 2017-12-17 1664 3
三级抗震,c30混凝土,50%错开接头,c12搭接长度是0.588对吗?...阅读全文
豆豆666 2014-04-04 3087 3
在墙模板计算时,设置主梁合并根数为二根,但代入计算公式里的截面惯性矩和抵抗矩与一根时没有改变。那岂不是合并根数为一根和二根没有区别了吗?...阅读全文