发帖时间:2012-04-10 10:35:40 楼主

本版本中,模板是按照JGJ162-2008规范计算的。
但由于新发布的JGJ130-2011脚手架规范中的“5.4 满堂支撑架计算”,已对模板支架的计算作了新的规定,且其要求比JGJ162-2008模板规范中的支架计算严格了许多,特别是立杆的计算长度、稳定系数差别很大。因此支架立杆的计算应按新的规范JGJ130-2011计算,JGJ162-2008已不适用了。(模板面板、木枋、对拉螺栓等还是按JGJ162-2008计算)
因此,是否有必要修改软件,对立杆的计算进行调整呢?

品茗客服1
回帖时间:2012-04-10 10:48:45 1楼

这个已经根据脚手架新规范做调整了!在V9.5.8.0已经处理过

其他类似问题

2012-04-10 3927 1

模板支撑立柱的稳定性计算建议用规范JGJ-2011计算,希望能够加以修正 ...阅读全文

向往与追求 2012-05-09 5406 3

这是楼板模板扣件式钢管支撑体系计算书的计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 为什么没有JGJ130-2011? ...阅读全文

zsj 2016-03-18 2388 2

品茗安全2011怎么不支持JGJ130-2011? ...阅读全文

zxdzyc 2012-05-07 3640 2

我只下载了软件,请问加密锁哪有售 ...阅读全文

天星 2011-08-12 4162 1

售前客服