奋斗
发帖时间:2024-03-08 10:25:24 楼主

喷水池的0区和1区内应采取哪些防电击措施

豆豆923
回帖时间:2024-03-13 17:06:50 1楼

在喷水池的0区和1 区内应采取下列防电击措施之一:


(1)采用特低电压 (SELV) 供电,其电源设备(例如隔离特低电压变压器)应设置在0区和1 区以外。


(2)如装用220V电气设备,应为其设置额定动作电流 Ia 不大于30mA的 RCD,在发生绝缘故障时立即切断电源,必须保证这类水下设备的防水性能,以避免 RCD 因频繁动作而被拆除,留下电击事故的祸根。


需要说明即使采取了上述防电击措施,仍不允许在水下电气设备和线路通电情况下人体进入水池。

其他类似问题

喷水池的0区和1区内应采取哪些防电击措施...阅读全文

奋斗 2024-03-08 335 1

为什么喷水池是电击危险大的特殊场所...阅读全文

奋斗 2024-03-06 221 0

喷水池及其周边场所是如何分区的...阅读全文

奋斗 2024-03-07 479 4

对喷水池场所内线路的敷设和选用有何要求...阅读全文

奋斗 2024-03-11 291 1

可否将农村中抽取地下水的地下电泵用在喷水池内?...阅读全文

奋斗 2024-03-12 228 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭