喷水池的0区和1区内应采取哪些防电击措施
335
1
在喷水池的0区和1 区内应采取下列防电击措施之一:
(1)采用特低电压 (SELV) 供电,其电源设备(例如隔离特低电压变压器)应设置在0区和1 区以外。
(2)如装用220V电气设备,应为其设置额定动作电流 Ia 不大于30mA的 RCD,在发生绝缘故障时立即切断电源,必须保证这类水下设备的防水性能,以避免 RCD 因频繁动作而被拆除,留下电击事故的祸根。
需要说明即使采取了上述防电击措施,仍不允许在水下电气设备和线路通电情况下人体进入水池。