应急照明系统要做什么试验记录吗?广东地区,用什么表做
1、绝缘电阻测试 2、电气器具通电安全检查记录 3、电气设备调试记录 4、照明全负荷试验记录 5、大型灯具牢固性试验(通常没有)
预言2023-04-12 16:05:47回复
共建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h, 住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h。 应急照明通电连续试运行时间规范是多少小时的?
豆豆92023-04-14 10:00:39回复
1、看一下应急照明的电源 2、施工现场实际情况
其他类似问题
应急照明系统要做什么试验记录吗?广东地区,用什么表做 ...阅读全文
预言2023-04-104701
请问应急照明在电气照明安装里需要做哪几张检验批质量验收记录 ...阅读全文
丹2018-03-1615952
普通照明里面写了有暗敷在墙里面,但是应急照明里面的没写标明,那是否有暗敷隐蔽的情况?求解,谢谢 ...阅读全文
啊旺2017-11-1843632
新国标里面的应急照明属于哪个子分部啊? ...阅读全文
久居我梦...2015-03-1075543
请问大家:消防前期导管预埋,应急照明各用哪类表格?导管敷设是动力跟照明的,该选用哪一个?谢谢指导。 ...阅读全文