七层的住宅楼室内排水管检验批容量和部位怎么填?新手求解答
云中飞鹤2018-04-08 17:03:17回复
部位也可以填写立管编号
HI吴惠敏2018-04-09 17:02:48回复
比如污水立管WL有9条,那容量写一条 部位写一个立管编号吗?
HI吴惠敏2018-04-09 17:06:25回复
废水立管跟污水立管要分开填写吗?
云中飞鹤2018-04-10 08:11:40回复
污水立管WL有9条,容量每条有几户就是几个,部位就是立管编号
云中飞鹤2018-04-10 08:12:03回复
废水立管跟污水立管可以不分开
HI吴惠敏2018-04-14 16:21:14回复
那污水管、废水管、冷凝管、雨水管一共有48条,检验批是不是就写48张表格?
云中飞鹤2018-04-16 11:22:57回复
一个单元可以写一个检验批
云中飞鹤2018-04-16 11:23:24回复
其他类似问题
七层的住宅楼室内排水管检验批容量和部位怎么填?新手求解答 ...阅读全文
HI吴惠敏 2018-04-08 12933 1
室内排水管道检验批如何划分,验收部位填写什么?为什么给的填表范例验收部位是数字表好呢?如1、2 、3 ...阅读全文
专属 2016-05-02 6378 2
看了很多帖子了。现在决定系统来划分检验批。现在不明白的有几点:1、检验批容量到底是系统个数(比如工程部位写WL1~4,容量就是4)。还是米m,比如楼高100米,4条管就是400米。2、最小抽样数量/实际数量,到底怎么填。比如400米,抽检几处呢?如果是系统个数,又是怎么抽检的呢? ...阅读全文
kalinin 2018-07-28 6913 4
室 内排水管是按立管做还是按楼层做,是一层一做还是可以多层一做。高层别墅都有 ...阅读全文