悬挑脚手架,能否使用HRB400,就是能否使用螺纹钢筋?
2090
1
请问宋昂老师,悬挑脚手架,锚固在楼板固定的钢筋,能否使用HRB400,就是能否使用螺纹钢筋?
规范是不允许用螺纹钢的:
GB50010-2010《混凝土结构设计规范》
9.7.6 吊环应采用 HPB300 钢筋或 Q235B 圆钢,并应符合下列规定:
1 吊环锚入混凝土中的深度不应小于 30d 并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,d 为吊环钢筋或圆钢的直径。
其他类似问题
请问宋昂老师,悬挑脚手架,锚固在楼板固定的钢筋,能否使用HRB400,就是能否使用螺纹钢筋? ...阅读全文
LY 2017-05-20 2090 1
5.18宋老师课件:请问老师,悬挑脚手架,锚固在楼板固定的钢筋,能否使用HRB400,就是能否使用螺纹钢筋? ...阅读全文
LY 2017-05-18 2424 3
悬挑脚手架计算,上拉杆使用悬挑脚手架拉杆时,如何计算? ...阅读全文
快乐每一天 2021-04-15 896 1
请问一下工程上,一栋建筑物既有落地式脚手架也有悬挑式脚手架。用品茗软件选择落地式脚手架和悬挑式脚手架后,两个模块的计算书软件能否自动合并的? ...阅读全文
2018.01.01 2018-01-07 2235 4
在计算悬挑脚手架阳角B时、如果阳角为圆弧状怎么设置角度? ...阅读全文
豆豆610 2023-03-13 4666 1
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取