模板支架对混凝土楼盖影响分析计算书 问题
一、工程属性
新浇楼板单元名称
|
4B轴、C轴/1轴、2轴
|
当前施工层
|
第5层
|
当前施工层楼板厚度h5(mm)
|
150
|
第4层层高H4(m)
|
5.1
|
第4层混凝土楼板厚度h4(mm)
|
130
|
第3层层高H3(m)
|
4.5
|
第3层混凝土楼板厚度h3(mm)
|
120
|
板单元计算长度Bl(m)
|
6
|
板单元计算宽度Bc(m)
|
5
|
二、模板支架搭设参数
楼层
|
立杆的横向间距La(m)
|
立杆的纵向间距Lb(m)
|
第4层
|
1.5
|
1.5
|
第3层
|
1.8
|
1.8
|
三、荷载参数
当前施工层每根立杆传递荷载(kN)
|
15
|
钢筋混凝土自重(kN/m3)
|
25.1
|
模板自重(kN/m2)
|
0.3
|
四、各楼层荷载计算
1、第4层荷载计算
模板类型
|
胶合板
|
本层砼的龄期(天)
|
10
|
砼的实测抗压强度fc(N/mm2)
|
10.01
|
砼的实测抗拉强度ftk(N/mm2)
|
1.001
|
砼的弹性模量实测值E(MPa)
|
25500
|
立杆传递荷载组合值:P4=15KN
楼盖自重荷载标准值:g4=h4/1000×25.1=3.263kN/m2
2、第3层荷载计算
模板类型
|
胶合板
|
本层砼的龄期(天)
|
19
|
砼的实测抗压强度fc(N/mm2)
|
12.441
|
砼的实测抗拉强度ftk(N/mm2)
|
1.244
|
砼的弹性模量实测值E(MPa)
|
28800
|
立杆传递荷载标准值:q3=0.436kN/m2(不清楚是如何计算得来的)
楼盖自重荷载标准值:g3=h3/1000×25.1=3.012kN/m2
请教大家: 立杆传递荷载标准值:q3=0.436kN/m2是如何计算得到的,(计算书中只有结果,没有过程)