接地电阻测试记录
2602
1
图纸中接地装置21处(避雷引下线不包括在内)但没有在图纸中注明哪些点要测试
另外说明中注明避雷引下线距500MM处设测试卡
那么我想问下接地电阻测试表格中要测试几个点
图纸中接地装置21处(避雷引下线不包括在内)但没有在图纸中注明哪些点要测试?----基地装置的处,指的是设置多少接地极,你们是走的明铺的话,所有的都要测试。但如果是采用主体钢筋做接地的话,一般在单元门侧或大角留置测试点----一般不少于2个
另外说明中注明避雷引下线距地500MM处设测试卡-----这个测试卡就是测试点啊------图纸标出基础就是几个(明敷的全设)
清颖2015-08-05 12:28:08回复
这个是明铺的还是暗的?? 这个是明铺的还是暗的??
其他类似问题
图纸中接地装置21处(避雷引下线不包括在内)但没有在图纸中注明哪些点要测试 另外说明中注明避雷引下线距500MM处设测试卡 那么我想问下接地电阻测试表格中要测试几个点...阅读全文
清颖 2015-08-05 2602 1
现在主体封顶,需要做防雷接地电阻测试记录吗?只做了基础的接地电阻测试记录,落了哪些啊,有商铺屋面的。...阅读全文
九华彡草根 2015-11-11 3713 4
接地电阻测试是怎么测试的,是不是测试连接点处的电阻值?例如室内金属线槽盒要做接地保护,做接地测试的意思是不是做槽盒与接地线连接点处的电阻值?...阅读全文
陈卫东 2018-06-16 2024 3
陈卫东 2018-06-16 1709 4
1、配电柜、消防管道、电梯机房内配电柜及电梯间接地电阻测试;2、楼顶接闪带电阻测试;3、配电柜、消防管道及套间内卫生间等电位检测;以上这检验是委托第三方做的测试,规范有没有要求施工方要做自检记录?...阅读全文
预言 2023-03-27 731 1