梁模板(扣件式)地基基础中,模板支架作用位置在什么情况下选择不计算
4314
3
梁模板(扣件式)地基基础中,模板支架作用位置在什么情况下选择不计算,如下图,求指点,谢谢!
一般在采用筏板基础的地下室支设模板,承载力远大于对支撑基础承载力的要求,可以不计算
这个没在你采用筏板基础的时候,就可以不计算局部承载力
其他类似问题
梁模板(扣件式)地基基础中,模板支架作用位置在什么情况下选择不计算,如下图,求指点,谢谢! ...阅读全文
张工 2015-03-04 4314 3
在什么情况下可以不用计算立杆地基基础?? ...阅读全文
呐谁家呐小谁 2018-08-17 1211 1
请问老师,为什么13.6版本梁模板地基基础安全计算只有地基基础和不计算两个选项,没有了混凝土楼板选项 ...阅读全文
豆豆127 2020-06-28 689 1
品茗安全软件中,扣件式梁模板中增加一根立柱的情况下 受力情况分析(我认为软件计算的结果偏大,中间受力过大 两边受力偏小是可以理解的,但是软件计算值偏差太大,想了解此结果的计算依据)。另若梁侧无板,三根立柱同时作用在主梁钢管上加固后是否可行)? ...阅读全文
晓玩 2014-03-24 4084 2
什么情况下用简支梁、什么情况下用二等跨、三等跨、四等跨? ...阅读全文
嗨嗨 2018-10-04 11110 2