土钉墙支护计算中基坑底面至抗隆起计算平面之间的距离是什么
9237
2
土钉墙支护计算中 坑底抗隆起验算 基坑底面至抗隆起计算平面之间的距离是什么
规范JGJ120-2012 第5.1.2条规定此值为基坑地面至抗隆起计算平面之间土层的厚度;当抗隆起计算平面为基坑底平面时,取值为0。
当基坑底部存在软土层时,受外部荷载作用基坑底可能会有隆起现象,则需计算基坑底部土层重度能否满足外部荷载作用;基坑底面至抗隆起计算平面之间的距离即为基坑底抗隆起的土层厚度。
其他类似问题
土钉墙支护计算中 坑底抗隆起验算 基坑底面至抗隆起计算平面之间的距离是什么 ...阅读全文
木林森2015-02-0292372
论坛里有没有高手,能告诉我一下,基坑工程里,土钉墙支护计算里面的土钉墙计算宽度B,(m)指的是什么意思,如何定义,还有荷载参数是如何确定的,谢谢 ...阅读全文
凝风2014-12-2994301
为什么会出现这种情况?调了好久发现是土层粘聚力的影响,把第一行调大就变正值,但是抗滑动计算式里没看到与土层粘聚力之间的关系啊? 在不改变土层参数的情况下还有什么参数更改能把抗滑动稳定性变为正值? 以及软件里边的计算式有个参数详细计算数据么?根据公式看不出怎么会有负值产生的。 计算参数:基坑8.8m,分两段放 ...阅读全文
混乱2022-04-046471
土钉墙计算出现了负值? ...阅读全文
zz2020-08-308321
条分块数是什么意思?为什么取20? ...阅读全文
豆豆5712020-08-198311
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号资料千货免费获取