垂直运输楼板基础验算

一阵风 - 2012-05-03 15:45:36 4652 1

垂直运输当施工升降机位于结构楼板上时,如果楼板长宽度尺寸为9000*8000,厚度300,四周是原结构框架梁(中间无梁)梁板配筋也是原结构配筋,如何验算该楼板是否满足施工升降机基础要求?品茗安全软件好像不能计算。

评论列表

品茗软件温州办事处 1楼

这个是可以的,我们软件垂直运输里有施工升降机的验算,里面有施工升降机搭设在楼板上的,地下室顶板的板梁配筋好后就可以满足要求,我们软件还提供在地下室顶板下设置钢管支撑的模型供用户选择。

2012-05-04 14:02:29 回复
  • 一阵风
    2012-05-08 15:04:17
    楼板配筋是双层双向时在“楼板参数”里的“板中配筋”设置不了
  • 品茗软件温州办事处
    2012-05-11 08:58:21
    我们也是双层双向的,上部长短方向设置钢筋,底部长短方向设置钢筋。图可以看出来的
  • 一阵风
    2012-05-11 10:38:37
    不是双层双向啊,软件中只有“板中底部长向配筋、板中底部短向配筋、板边上部长向配筋、板边上部短向配筋”,而没有“板中上部长向配筋,板中上部短向钢筋”设置,图中反应也是单层配筋,上部只有负弯矩筋,没有反应双层双向配筋。
  • 品茗软件温州办事处
    2012-05-15 09:00:15
    软件中只有“板中底部长向配筋、板中底部短向配筋、板边上部长向配筋、板边上部短向配筋”,而没有“板中上部长向配筋,板中上部短向钢筋,你看下是否矛盾了。

发表回复