外脚手架联梁传递支座力的计算

小飞龙 - 2012-05-01 13:54:21 5331 1

品茗安全V9.5版本中为什么没有外脚手架联梁传递支座力的计算

评论列表

品茗软件温州办事处 1楼

你好,你是指悬挑脚手架里联梁的支座力的计算的计算吗?我们2012里面是有这个地方的计算的
(如下4、支座反力计算 第1排:R1max=54.2kN 第2排:R2max=54.2kN)

2012-05-02 09:13:29 回复
  • 小飞龙
    2012-05-14 17:02:23
    对,原来的版本有专门的联梁计算,新版本怎么没有
  • 品茗软件温州办事处
    2012-05-15 09:20:19
    现在有的啊,在悬挑脚手架扣件式里悬挑脚手架连接方式里有联梁悬挑的

发表回复