130-2001中关于悬挑部位结构的验算

技术工人 - 2012-03-31 17:27:29 4237 1

新规范5.6.9条要求对悬挑梁下的结构梁板进行验算,包括局部受压承载力,结构承载力验算,大家都是怎么操作的,欢迎大家发表意见!

评论列表

品茗软件温州办事处 1楼

我们软件这点的确没有考虑,你可以参考建筑设计规范2010及其他资料进行局部受压承载力,结构承载力验算,对于这点我们软件会考虑加上去的。

2012-04-01 09:34:46 回复
  • 技术工人
    2012-04-05 22:53:20
    希望尽快完善,另外,关于大悬挑结构(一般指悬挑长度达3m左右的梁)给出解决方法,一般好像很难计算通过
  • 技术工人
    2012-04-05 23:04:19
    既然规范明确规定钢丝绳不能参与验算,建议软件中对钢丝绳的相关内容进行修改。
  • 品茗软件温州办事处
    2012-04-06 08:37:11
    1.出现大悬挑结构时,我们可以锚固长度加大或者上拉杆件设置槽钢或者工字钢。 2.你可以对钢丝绳设置为不参与计算!
  • 技术工人
    2012-04-07 10:56:45
    悬挑长度较大时,增加锚固长度基本上没有作用,因为主要是悬挑段的挠度太大,解决方法只有在端部设置拉结点,规范中上拉钢丝绳不能参与验算,如果上拉杆件采用刚性材料(如槽钢、钢管等),则应该能参与计算了吧??呵呵
  • 品茗软件温州办事处
    2012-04-09 15:44:23
    所以在打悬挑结构时将上拉杆件设置为槽钢或者工字钢就可以参与计算了

发表回复