施工电梯安装在地下室顶板上,软件内未考虑基础混凝土荷载?

lan - 2010-11-07 18:28:58 6425 1

在施工升降机安全计算中,施工电梯安装在地下室顶板上,但也需要浇筑井架基础,请问在软件中基础混凝土荷载如何输入?且软件中其它荷载输入有最大限制,基础混凝土荷载也不能合并在其它项目中。

评论列表

西风瘦马 1楼

软件模型是:
1 基础非楼板时,需设基础;为楼板时,不设基础;
2 不设基础的原因:
1)增加了楼板荷载,对结构不利;
2)基础的配筋验算仍会以楼板受力来复核。

若用户现场电梯基础为后置时,一般多另设基础,可通过调整“施工荷载”的参数值来计算。施工荷载的标准值上限为5kN/m2,设计值则为1.4*5=7kN/m2;一般的钢筋混凝土标准值25kN/m3,基础厚度取200mm,则设计值为1.2*25*0.2=6.0kN/m2。

软件后续会修改参数输入区间。谢谢反馈!

2010-11-09 14:42:11 回复

发表回复