拆模检验批里面主控项目中板的那项该怎么填写问题补充:主控项目中板分大于2米和小于等于8米,大于8米这两项,在地下车库墙柱、夹层梁板中,该两项是否都要填写,还有就是地下车库墙柱、夹层梁板拆模条件需要达到多少强度以上(百分比)
夹层的梁板底模拆除必满足最大板跨度来计算(如果说梁板的最大跨度≥8米必需达到100%)
地下车库墙柱,属于侧模拆除,只要满足一般项目里的侧模拆除就可以;夹层的梁板底模必满足最大板跨度来计算(达到100)