塔吊无桩承台

释然 - 2010-10-09 22:49:26 5363 1

四、地基承载力验算
依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。
计算简图:

基础底面边缘的最大压力值计算:
当偏心距ePkmax=(Fk+Gk)/A + Mk/W
式中:Fk──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重和最大起重荷载,Fk=285.4kN;
Gk──基础自重,Gk=750kN;
Bc──基础底面的宽度,取Bc=5m;
Mk──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,Mk= 600kN?m;
W──基础底面的抵抗矩,W=0.118Bc3=0.118×53=14.75m3;基础底面的抵抗矩的公式应该是 Wx=L乘以b平方/6???你的回答是2、荷载沿对角线方向设置时为最不利情况,故此处基础底面的抵抗矩为沿对角线的值,这有点看不懂了,即然是对角线的值也不是W=0.118Bc3,而是斜长。在省标里上个月刚下载的品茗塔基里,对无桩承台里W──基础底面的抵抗矩是用 Wx=L乘以b平方/6来计算的。我们算塔吊单桩受压按最不利状况算沿对角线方向算为L而不是W=0.118Bc3?所以我认为按照省标品茗里计算Wx=L乘以b平方/6是正确的?请给一个准确的依据,谢谢!~

评论列表

aijun12321 1楼

国标塔基:
《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009)第4.1.3条,详细参考此条条文说明
承台为方形时,基础底面的抵抗矩为沿对角线的值换算后的结果W=0.118Bc3
承台为非方形时,基础底面的各方向抵抗矩为W=L乘以b平方/6。
省标塔基:
《固定式塔式起重机基础技术规程》(DB33/T1053-2008)第4.3.2条,详细参考此条条文说明

2010-10-11 11:25:17 回复

发表回复