十三、立杆基础计算
本工程超高模板立杆基础为地下室顶板,已浇筑160厚C35混凝土。
根据计算书,立杆承受的荷载最大每根为Nut=13.926kN;
1、按冲切承载力计算:
荷载重量由立杆传递到地下室顶板(砼标号C35),每根立杆(D=48㎜)承受承载力为13.926KN。
集中力作用面积之周长:
μ=2πr=2×3.14×(48/2+135/2)=575㎜
μ:临界截面的周长
η1=0.4+1.2/βs=0.4+1.2/2=1
η2=0.5+αsh0/4μ=0.5+40×135/(4×575)=2.8
αs:板柱结构中柱类型的影响系数
h0:截面有效高度 是否指楼板砼截面有效高度??