满堂脚手架

xak - 2013-05-28 14:18:02 3406 1

规范中满堂脚手架立杆间距最大只有1.3*1.3m,那么1.5*1.5m时最大搭设高度能达到多少?如何计算?

评论列表

Parallel、 1楼

规范中没有具体的要求及说明,所以也没有具体的计算方法。依据现有规范说明,间距1.5m*1.5m情况下允许最大高度应也是不宜大于36m。大于36m的话方案就需组织专家论证了。

2013-05-28 17:56:36 回复
  • xak
    2013-05-29 08:00:49
    例如:钢管壁厚2.7mm,搭设高度24米,宽度18米,立杆间距1.5*1.5米,如何计算?
  • Parallel、
    2013-05-29 08:40:14
    软件脚手架模块中有满堂脚手架的计算。