浙江安全模板计算软件问题

诱惑的世界 - 2010-08-06 09:29:00 4698 2

想问一下,在基础验算中,没有能选择模板厚度的地方(浙江规范中是5cm),请问是否已5cm取值。

评论列表

小驴哥 1楼

抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。

2022-12-11 10:47:49 回复
农民工 2楼

您好!

根据浙江省工程建设标准《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》第7.4节  “搭设”,7.4.1第二款,垫板厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽钢。

这作为模板支架进行搭设,对基础处理的构造措施,应该写入方案中。但在计算中,无需对该垫板进行验算。

软件在处理时,已经把该构造措施写入参考方案中。因为不需要计算,所以软件计算的界面上,就没有这部分厚度的取值。

 

2010-08-06 12:29:00 回复