关于支模架专家论证的问题

CRICK - 2011-11-09 08:57:33 5287 2

对于跨度超过18米 这个18米是说柱子间的最长距离吗?地下室顶板井字梁的跨度很大的,这个超过18米也算么? 如下图竖向井字梁,柱子间肯定没有超过18米的,但是不算柱子的话这条竖向井字梁超过了的,这个算超过18米么?

评论列表

wlqf 1楼

梁的跨度一般是指梁(单跨及多跨连续梁)单跨支座之间的距离,而不是指连续梁的各跨跨度之和。故楼主所举的例子不能算超过18m。至于是否需经专家论证,除了跨度外还有搭设高度、总荷载和集中线荷载等规定(具体见住建部建质【2009】87号文),超过者就必须经专家论证。

2011-11-21 11:35:01 回复
品茗软件温州办事处 2楼

建筑工程施工现场混凝土构件模板搭设跨度超过18就要需要进行高支模计算的,虽然柱间距没有达到,但是你的承重模型已经达到,需要进行专家论证。

2011-11-10 09:14:19 回复

发表回复