因用电导线载流量的限制,软件内为什么不设置母线?

lccw - 2013-05-14 22:01:49 3237 1

方案内最后计算的总电流超过软件内导线最大载流量,不能计算。但提分期分批 变压器有大的型号,为什么在软件内不设置母线呢?基本上不过560.31A,如果电流达到800A了,怎么设置呀?

评论列表

aijun12321 1楼

电流过大,往往是线路设置不合理,请按现场实际操作设置多组配电箱(即不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里,多几个篮子分开放),软件操作中多增加几条干线,按规范每个干线下设置一个配电箱,各条线路下的用电设备功率基本平衡(即不要相差太大);当现场设备多时,需要调整各台设备需要系数(特别是大功率用电设备)。
有其它不清楚可直接与我们联系!谢谢!

2013-05-16 09:34:28 回复
  • lccw
    2013-05-18 07:53:02
    先谢谢你的提示,在多建立一条干线后,干线线径能减小到430安以下,但总配电箱内接变压器的总线线径并未显著变小,还是有800多安呀,在能查的电缆里是没有相应型号的。而且还出现新的问题,昨天忙了一天16小时呀,还是未解决:在建立第三了干线后,在干线内建立了六个配电箱,多次在第三个配电箱及后续数据无法保存,且在用另存为按钮保存后,多次无效,最后提示出错,一天做了重复四次,累坏了,还是没解决。请问是怎么回事?能解决吗?
  • lccw
    2013-05-18 07:59:18
    在使用软件时点击用电计算按钮后,发现在导线、开关及漏电保护器栏内,软件不能自动选择最合适的,一个一个去手动选择很辛苦呀。在干线及配电箱间,如果能自由复制,特别能在不同干线或方案间复制,那是很大的进步了。
  • aijun12321
    2013-05-21 13:13:59
    注意,一条干线下设置一个配电箱!
  • aijun12321
    2013-05-21 13:15:46
    配电箱内设备是可以复制的,用电计算后的电缆等电器元件软件刚开始会自动选择一组最合适的。

发表回复