增加“自制钢模板”幙块的计算有关建议

ttt - 2010-08-03 09:38:23 5922 2

在墙、柱模板计算中能否增加“自制钢模板”的计算,或者在墙、柱模板计算的面板类型中增加设置钢板面料选择项,这样修改后,选择的范围大,适用范围广一些,现在有很多工程使用自制定型钢模板的,值得改进软件。
我在工程施工中使用品茗安全计算软件,进行墙、柱模板计算时遇到此问题,想在软件中利用胶合板、纤维板类型中计算,在选料上改为--钢板,但面板厚度受限制、材料参数设置中,面板抗剪设计值软件中限制在0.001~100之间,也不能修改,没办法了,为此,建议:
(1)要么在墙、柱模板计算中增加“自制钢模板”一项;
(2)按原软件的模式不变的情况下适当改进:
(a)将原软件中墙、柱模板计算中的模板面板类型增加“钢板面板”的选项,这样,如同胶合板形式一样,当然主、次龙骨也要相应的增加;
(b)材料参数设置中,面板如抗剪设计值等不限制,根据使用人员需要自行输入;
(c)面板类型中,在胶合板、纤维板类型中,面板厚度也不限制;
(d)面板尺寸也改为自行选择
上述建议是我使用品茗安全计算软件中的想法,总之,目的想使软件的限制少一点,使用范围扩大一些。
愿品茗软件更上一层楼!

评论列表

小驴哥 1楼

抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。

2023-03-04 13:56:15 回复
农民工 2楼

您好!

首先感谢您提出的很好的建议。

关于品茗安全2010版(12in1)面板抗剪强度设计值设置在0.001~100之间,这个限制过小。是由于之前考虑非钢模板的类型较多。所以数据限制的较小。这个问题我们会在下一个版本中进行调整。即采纳您的建议“面板如抗剪设计值等不限制,根据使用人员需要自行输入”。

目前面板厚度的参数录入范围为1~100mm,而且支持小数输入,这种基本能够满足要求;

当采用钢模板时,比如采用组合钢模板,模板的背楞和面板为一个整体。此时材料的截面惯性矩不能通过计算得到,可以查组合钢模板规范得到。这种设置在品茗安全2010版中无法实现。在品茗模板安全方案设计软件(国标版)中可以实现,录入组合钢模板类型。

再次感谢您的意见和建议!祝工作顺利!

 

2010-08-03 12:38:23 回复

发表回复