在计算悬挑脚手架中,设置悬挑长度及室内锚固长出现以下问题:1、按3米16工字钢悬挑1.2米室内锚固长度1.8米计算高度20.3米顺利通过,换成4.5米16工字钢悬挑1.8米室内锚固长度2.7米高度同样20.3米计算书中出现水平支撑梁的最大挠度 大于 水平支撑梁的最大容许挠度 ,不满足要求!建议减少脚手架搭设高度,增强悬挑梁截面,或增加支杆或拉绳数量。请解释下
对于纯悬挑杆件来说,临跨简支梁跨度多少对悬臂端的影响非常大,悬臂长、简支梁跨度增大都会导致挠度增大,这个属于结构力学计算模型,你可以试算下。