模板分段后新浇混凝土侧压力怎么变大了呢

小逸 - 2011-10-20 10:35:10 2358 1

在品茗施工安全计划软件计算软件中、柱模板分段后新浇混凝土侧压力怎么变大了呢?模板分段为2后,侧压力竟然是模板分段位1的两倍,怎么回事?
问题补充:
根据 F=0.22rβ1β2V1/2这个公式,分段和不分段没有什么区别啊
问题补充:
在软件里面分段后,F变小了,这个在公式里面没有体现
问题补充:
新的安全软件V9.5里面柱怎么没有分段浇筑了呢?
问题补充:
柱箍受力时如何计算的,和以前的软件计算不同了,但现在不知道公式怎么出来的

评论列表

aijun12321 1楼

侧压力是根据模板分段计算高度来确定,所以请确定分段高度及侧压力计算中相关参数数值统一,如有疑问请与我们联系。

2011-10-21 08:54:02 回复

发表回复