支模架计算采用标准

why - 2013-04-26 12:51:09 4033 1

原来用《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006计算支模架,现在《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011公布了。采用哪个进行计算呢?
问题补充:
这个规程《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006是浙江省的地方规程。在浙江省内计算支模架是不是还要用这个地方规程,而不用JGJ 130-2011规范?

评论列表

Parallel、 1楼

一般性来说,地标的要求都会比国标的还要严格。到底采用哪个标准视情况而定,业主、安监站等都会有相应的一个要求的。

2013-04-26 17:21:30 回复