浙江省玉环县基本风压按玉环坎门取值为1.2,风压取值比较其他地区都高,在编制方案时能否按10年一遇取值计算。
省标模板规范按照老的JGJ130-2001,采用30年一遇的计算方法,由于脚手架属于临时工程,所以考虑了0.7的修正系数。如果选择10年一遇计算,应咨询当地相应专家。