新浇混凝土对模板侧压力计算

壮壮 - 2011-07-27 18:54:49 5112 1

新浇混凝土对模板侧压力计算中 浇筑速度有没有什么规定限制 不超过6m/h 是什么意思
问题补充:
浇筑速度单位(m/h)
不超过6m/h 是指高度 还是还是6立方米每小时

评论列表

aijun12321 1楼

不超过6m/h,指每小时砼浇筑高度不超过6m,即规范给定公式的适用范围。
查规范《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第4.1.1条

2011-07-28 09:47:14 回复