单只验算地下室顶板荷载,用什么模块

闪闪小星星 - 2013-04-10 15:10:14 5637 1

工地上有个干粉砂浆桶放在地下室顶板上,请问怎么验算荷载安全性,用什么模块啊

评论列表

海豚 1楼

您好,安全软件中无现成模块计算该工况。但可依据脚手架工程模块中的脚手架对楼盖影响计算版块进行等效的计算。如有问题请致电品茗

2013-04-11 08:34:11 回复
  • 闪闪小星星
    2013-04-15 14:37:18
    底下用多根H型钢做支撑,要怎么算呢,有这个模块么,
  • 海豚
    2013-04-16 08:54:33
    您好,在垂直运输设施模块,针对施工电梯回顶模块有类似算法,但根据您工地的实际情况进行调整,可将干粉砂浆桶的作用等效成您支撑范围内的均布荷载,然后不考虑顶板参与受力,进行验算。如有问题请致电品茗
  • 海豚
    2013-04-16 08:56:10
    该受力模型,目前无相关规范进行支撑。您可以在桶下垫钢板或者其它东西,尽量使受力均布

发表回复