KL=500*1300高,两侧板厚120mm;梁底固定支撑,200mm、750mm处设14mm对拉螺杆,次楞水平设置,主楞2根48mm*2.7钢管@500,可计算通不过,如何调整?
您好,次楞的大小以及布置形式你没有表述清楚。不过看了下您这个搭设形式,结果应该是主楞的抗弯以及挠度通不过(上部悬挑端过长),推荐您调整一下对拉螺杆的位置再验算一下,第2道螺杆设置在900mm处设置。