详细参数如下,监理说主梁型钢计算有问题。请问,计算式是否真的不合理??(红色位置)
问题补充:
1、强度验算
计算简图(kN)
弯矩图(kN·m)
剪力图(kN)
R左=18.542KN
Mmax=17.940kN·m
N=R左/tanα=R左/(h1/a1)= 18.542/(2.900/3.700)=23.657kN
σ=Mmax/(γxWX)+N/A=17.940×106/(1.05×116.800×103)+23.657×103/25.15×102=155.687 N/mm2<[f]=205.000 N/mm2
主梁强度满足要求!
2、挠度验算
计算简图(kN)
变形图(kN·m)
νmax=7.699mm<[ν]=a1/250=3700.00/250=14.800mm
主梁挠度满足要求!
3、支座反力计算
剪力图(kN)
R左=18.542KN