隐蔽工程因完工后被覆盖,若施工不当后期维修难、成本高,其验收至关重要。验收内容与流程如下:
验收内容
基坑、基槽:开挖至设计标高后,建设、监理、勘察、设计、施工五方共同查验土质承载力,记录会签后及时隐蔽。
基础回填:分层夯填,监理旁站并取样检测密实性,确保夯实系数达设计标准。
混凝土工程的钢筋:核查原材料合格证与检测报告;检验接头质量,检查绑扎规格、接头位置及保护层厚度,不合格项需整改。
预埋管与水电管线:验收材料、规格、位置及固定方法,确保浇筑时不变形、不移位。
混凝土与砌体装饰前:混凝土需查材料报告并检验强度;砌体需查原材料及砌筑、抗震钢筋设置情况。
验收制度与程序
制度:一般部位由技术员填写记录,项目工程部组织、质检部主持验收;重要部位需多方鉴定后归档。
程序:施工方自检合格后书面申报,多方共同验收,重要部位需勘察、设计等单位参与;合格后签署记录方可进入下一工序,不合格项整改后复验。