根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,地下室电气桥架安装与水暖通风管道间距在设计无要求时,应符合以下规定10:
与一般工艺管道(如水管、通风管等)平行净距为 0.4m,交叉净距为 0.3m。
与具有腐蚀性液体或气体管道平行净距为 0.5m,交叉净距为 0.5m。
与热力管道有保温层时,平行净距为 0.5m,交叉净距为 0.3m;无保温层时,平行净距为 1.0m,交叉净距为 0.5m。
实际施工中,还应综合考虑安装、维护空间及各专业管道的布置原则等因素,如大管优先、有压管让无压管等,在条件允许的情况下,尽量增大间距,以确保电气桥架和水暖通风管道的安全运行及后期维护方便。