根据相关规范和标准,高大模板的荷载组合和分项系数的具体要求如下:
一、荷载组合
永久荷载控制组合:当永久荷载效应与可变荷载效应的比值大于或等于2.8时,应按永久荷载控制组合进行荷载组合2。
可变荷载控制组合:当永久荷载效应与可变荷载效应的比值小于2.8时,应按可变荷载控制组合进行荷载组合2。
二、分项系数
不同规范对永久荷载和可变荷载的分项系数有不同的要求,具体如下:
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
永久荷载分项系数:1.35
可变荷载分项系数:1.4
可变荷载调整系数:0.72《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018
永久荷载分项系数:1.3
可变荷载分项系数:1.5
可变荷载调整系数:0.92《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016
永久荷载分项系数:1.35/1.2
可变荷载分项系数:1.4
可变荷载调整系数:0.72《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013
永久荷载分项系数:1.35/1.2
可变荷载分项系数:1.4
可变荷载调整系数:0.92《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
永久荷载分项系数:1.35/1.2
可变荷载分项系数:1.4
可变荷载调整系数:0.72《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
永久荷载分项系数:1.2
可变荷载分项系数:1.42
三、脚手架的安全等级
根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016,高大模板的安全等级属于I级,设计时应特别注意不要选错安全等级2。
四、具体应用
永久荷载:主要包括钢筋砼自重和模板木方钢管的自重。
可变荷载:包括施工均布活荷载,如施工人员及设备荷载、振捣混凝土荷载等45。
五、专家论证要求
超过一定规模的高大模板工程需要专项方案和专家论证。具体标准如下:
搭设高度8米及以上
搭设跨度18米及以上
施工总荷载15kN/m2及以上
集中线荷载20kN/m及以上15。
在编制方案时,一定要使用软件进行计算,并核对以上系数无误,以确保施工安全。