1.普通混凝土单元工程:宜以混凝土浇筑仓号或一次检查验收范围划分。对混凝土浇筑仓号,应按每一仓号分为一个单元工程;对排架、梁、板、柱等构件,应按一次检查验收的范围分为一个单元工程。分为基础面;施工缝处理、模板制作及安装、钢筋制作及安装、预埋件(止水、伸缩缝等)制作及安装、混凝浇筑(含养护、脱模)、外观质量检查6个工序,其中钢筋制作及安装、混凝土浇筑(含养护、脱模)工序为主要工序。
2.碾压混凝土单元工程:宜以一次连续填筑的段、块划分,每一段、块划分为一个单元工程。分为碾压混凝土基础面处理、碾压混凝土施工缝面处理、模板制作及安装、预埋件制作及安装、混凝土浇筑、混凝土成缝及混凝土外观质量检查6个工序,其中碾压混凝土基础面处理、碾压混凝土施工缝面处理、模板制作及安装、混凝土浇筑工序为主要工序。
3.趾板混凝土单元工程:混凝土面板单元工程宜以每块面板对应的趾板划分为一个单元工程。分为基面清理、模板制作及安装、钢筋制作及安装、预埋件制作及安装、混凝土浇筑(含养护)及混凝土外观质量检查6个工序,其中钢筋制作及安装、混凝土浇筑(含养护)工序为主要工序。
4.混凝土面板单元工程:宜以每块面板划分为一个单元工程。分为面板基面清理、模板制作及安装、钢筋制作及安装、预埋件制作及安装、混凝土浇筑(含养护)及混凝土外观质量检查6个工序,其中钢筋制作及安装、混凝土浇筑(含养护)工序为主要工序。
5.沥青混凝土心墙单元工程:宜以施工铺筑区、段、层划分,每一区、段的每一铺筑层划分为一个单元工程。分为基座结合面处理及沥青混凝土结合层面处理、模板制作及安装(心墙底部及两岸接坡扩宽部分采用人工铺筑时有模板制作及安装)、沥青混凝土的铺筑3个工序,其中沥青混凝土的铺筑为主要工序。
6.沥青混凝土面板单元工程:宜以施工铺筑区、段、层划分,每一区、段的每一铺筑层划分为一个单元工程。分为整平胶结层(含排水层)、防渗层、封闭层、面板与刚性建筑物连接4个工序,其中整平胶结层(含排水层)、防渗层工序为主要工序。
7.预应力混凝土单元工程:宜以混凝土浇筑段或预制件的一个制作批次划分为一个单元工程。分为基础面或施工缝处理、模板制作及安装、钢筋制作及安装、预埋件(止水、伸缩缝等设置)制作及安装、混凝土浇筑(养护、脱模)、预应力筋孔道、预应力筋制作及安装、预应力筋张拉、有黏结预应力筋灌浆、预应力混凝土外观质量检查10个工序,其中混凝土浇筑(养护、脱模)、预应力筋张拉工序为主要工序。
8.混凝土预制构件安装单元工程:宜以每一次检查验收的根、组、批划分,或者按安装的桩号、高程划分,每一根、组、批或某桩号、高程之间的预制构件安装划分为一个单元工程。分为构件外观质量检查、预制件吊装、预制件接缝及接头处理3个工序,其中预制件吊装工序为主要工序。
9.混凝土坝坝体接缝灌浆单元工程:宜以设计、施工确定的灌浆区(段)划分,每一灌浆区(段)划分为一个单元工程。分为灌浆前检查和灌浆2个工序,其中灌浆施工工序为主要工序。
10.安全监测仪器设备安装埋设单元工程:宜以每一单支监测仪器或建筑物结构、监测仪器分类划分为一个单元工程。分为安全监测仪器设备检验、安全监测仪器安装埋设、观测电缆敷设3个工序,其中安全监测仪器设备埋设工序为主要工序。
11.观测孔(井)单元工程:宜以每一独立的观测孔(井)划分为一个单元工程。分为观测孔(井)造孔、测压管制作与安装、观测孔(井)率定3个工序,其中观测孔(井)率定工序为主要工序。?? ?
12.外部变形观测设施垂线安装单元工程:宜以每一单支仪器或按照建筑物结构、监测仪器分类划分为一个单元工程。
13.外部变形观测设施引张线安装单元工程:宜以每一单支仪器或按照建筑物结构、监测仪器分类划分为一个单元工程。
14.外部变形观测设施视准线安装单元工程:宜以每一单支仪器或按照建筑物结构、监测仪器分类划分为一个单元工程。
15.外部变形观测设施激光准直安装单元工程:宜以每一单支仪器或按照建筑物结构、监测仪器分类划分为一个单元工程。